Mich stutzt z.B. das da keine richtigen Texte bei dem Formalparametern des FB's stehen.
U M 1.1
= L 28.0
BLD 103
CALL FB 2 , DB12
EN_R :=L28.0
R :=
LADDR :=256
DB_NO :=13
DBB_NO:=4
NDR :=M13.0
ERROR :=M13.1
LEN :=#len
STATUS:=#Status
NOP 0
hab die datei jetz auf de schnelle leider nciht gefunden, erstellen kannst du dir aber selber einen. installier mal das etikettenprogramm, was da dazu war, dann schließt du die cp341 an den pc an, RCV-Baustein rein und druckst ein schnell erstelltes etikett als ascii und schickst es zu dem COM Port raus, an dem die CP hängt, quasi als wär sie ein Drucker. Dann haste das in deinem DB in der SPS
is dann quasi für jedes einelne zeichen ne neue Zeile angelegt die Zeichen als CHAR