Step 7 E/A (Peripherie)Adressen aus Profibuskonfiguration ermitteln?

Boxy

Level-3
Beiträge
1.442
Reaktionspunkte
139
Besteht irgendwie die Möglichkeit die (Peripherie)Startadresse der Ein- und Ausgänge eines Profibusteilnehmers im PLC Programm zu ermitteln?

Also bitte nicht, kannst ja in die HW Konfiguration schauen

Ich benötige die Adressen um diese in der NC (840D sl) in bestimmte MADA’s eines OEM Solution Provider einzutragen. Somit soll die Konfiguration etwas automatisiert werden ...
 
Wenn du die Subnetznummer und die Adresse der Station kennst, kanst du die Logische Basisadresse mit der SFC 5 herausfinden.

Auszug aus der Siemenshilfe zum Baustein:
 
Danke für den Tipp, muss ich Montag einmal genauer anschauen.
Die Log. Adresse und so sind ja alles bekannt!
 