e!Cockpit PFC 100 zu PFC 200 Portieren

littrom

Level-2
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich hab da ein kleines (bzw. wenn man die Anzahl von Fehlermeldungen beachtet ein großes) Problem.

Ich möchte von einem 750-8100 zu einem 750-8212 wechseln. Über die "Gerät ersetzen" Funktion kann man leider nur gegen eine Gleiches gerät austausche was in meinen Augen diese Funktion Relativ sinnlos macht.

Habt ihr eine Idee wie ich die Portierung mit weniger Problemen realisieren kann?

Gruß Roman
 
Moin, am einfachsten Du ziehst in der Netzwerkansicht per Drag&Drop aus dem Produktkatalog den 8212 auf den 8100.
Wenn Du im Produktkatalog oben rechts auf das Filter-Symbol klickst, kannst Du auch eine Gerätebeschreibung für eine ältere Firmware wählen.
Deine vielen Fehler erklärt das aber noch nicht. Da Du ja noch mit dem ursprünglichen 8100 kompiliert haben musst?!
Ich würde heute aber nicht mehr neue Projekte mit e!COCKPIT anfangen sondern mit der nativen CODESYS 3.5, bzw. bestehende bei einer Projektänderung dort hin portieren - sofern die Hardware das unterstützt (was der 8212 ja tut).
 