EATON XV-102 runtime startet nicht

simongtw

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Dies ist mein erster Beitrag in einem Forum aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Ich habe eine Easy E4 und ein XV-102 Panel, die ich gerne miteinander nutzen würde. Als ersten Versuch habe ich in Galileo (DEMO) einen kleinen Bildschirm eingerichtet und ihn probeweise mit ein paar Variablen der SPS verknüpft. Der Download des Programmes auf das XV-102 funktioniert auch so weit nur öffnet sich beim Start des Panels kurz die autoexec und schließt sich sofort wieder, es startet keine runtime und das Panel bleibt bei Windows CE.
Brauche ich die Vollversion von Galileo um das Panel zum laufen zu bringen? Braucht das Panel eine Verbindung zur SPS um das Programm starten zu können (sollte eig. kein Problem sein, dann zeigt sie halt an keine Verbindung zum Host mgl.)?
Falls mir jemand weiterhelfen könnte wäre das echt toll, ich schlage mich schon eine ganze Zeit damit rum. 🙁
 
Moin,
hast Du das Aufstartverhalten für die autoexec des Panels über den FTP-Server eingerichtet ?
Gruß,
Mik
 
Moin,
hast Du das Aufstartverhalten für die autoexec des Panels über den FTP-Server eingerichtet ?
Gruß,
Mik
Wie meinst du? Ich habe das Panel und die SPS über einen Lan switch konfiguriert, da gibt es ein EATON Erklärvideo dazu. Alles genauso konfiguriert wie gezeigt. Am Aufstartverhalten habe ich nichts verändert.
LG,
Simon
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für die Reaktionen, ich glaube das Problem selber gefunden zu haben;
Die Galileo 11 Version die ich nutze ist laut release notes für linux basierte Panels gedacht und daher ist mein WinCE Panel natürlich nicht in der Lage die runtime auszuführen. Also Galileo 10 runterladen und auf ein neues.
 