Solche Schaltungen, also verriegelung durch "gegnerischen" Öffner sollten eigentlichBei unserer Anwendung ist es so, dass im FU Ausgang ein Schütz ist, was bei FU-Betrieb anzieht (voreilend, nie unter Last). Über den Schütz ist als Öffner ein Freigabekreis für die Bypass-Schaltung gezogen, um genau sowas auszuschließen.
trotz Elektronischer Verriegelung obligatorich sein, und sind auch in einigen Handbüchern
von Umrichtern beschrieben. Noch sicherer ist eigentlich nur eine mechanische Schützverriegelung.
Heute verlässt man sich aber viel zu oft auf die Steuerelektronik.
Schade um die IGBT's (und andere Bauteile).
Gruß
A.