Einspeisung Schaltschrank mit 230VAC und 24VDC

Lukas143

Level-2
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Spricht etwas dagegen in der EN60204 den Schaltschrank für eine Maschine mit 230VAC und 24VDC einzuspeisen (über einen 6p Hauptschalter)?
230VAC gehen direkt via Motorschutzschalter / Schütze auf Antriebe und 24VDC via DC/DC-Wandler auf Steuerung / Sensorik.
Hintergrund ist, dass die Steuerung bei einem Spannnungs-Ausfall weiterlaufen soll (24V USV-Netz / 230V kein USV-Netz).
Besten Dank
 
Wenn der Hauptschalter geeignet ist, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen.
2 getrennte Hauptschalter wären auch i.O.
Wir machen idR einen Abgriff vor dem Hauptschalter für Klimatisierung, (Netzteil) Steuerung, Schrankbeleuchtung
 
Zurück
Oben