Hallo zusammen
In einer Int-HMI-Variable (ValveSO_iDataSts) bekommen ich den Status eines Ventiles (z.B. Bit 0 = offen/geschlossen, Bit 1 = verriegelt/freigegeben, Bit 3 = Fehler/kein Fehler usw.).
Nun würde ich gerne z.B. den "Status verriegelt/freigegeben" mit einem grafischen EA-Feld im Modus "Zwei Zustände" darstellen.

ValveSO_iDataSts = xxxxxxxx xxxxxx0x => Bild Interlock_Nrdy_32px_1
ValveSO_iDataSts = xxxxxxxx xxxxxx1x => Bild Interlock_Rdy_32px_1
Dazu müsste ich aber wohl die Bitnummer auf "1" stellen können.
Wie kann ich das erreichen?
Ich verwende WinCC Advanced mit TIA-Portal V14 SP1.