Guten Tag zusammen,

ich habe Fragen zur Ersatzwertbildung bei einer PN/PN-Kopplung zwischen zwei S7-1500 CPUs, ohne Einsatz von ET200-Peripherie.

Zwei S7-1500 Steuerungen sind über einen PN/PN-Koppler miteinander verbunden. Beide CPUs tauschen Prozessdaten direkt miteinander aus.
Eine der beiden CPUs geht in STOP bzw. die Profinet-Verbindung über den PN/PN-Koppler bricht ab. Die andere (laufende) CPU erhält weiterhin Ersatzwerte für die über den PN/PN-Koppler übertragenen Daten.

Meine Fragen:

  • Woher stammen diese Ersatzwerte, wenn die Gegen-CPU in STOP ist?
  • Wie werden diese Werte erzeugt und zwischengespeichert?
  • Handelt es sich dabei um den letzten gültigen Wert, einen projektierten Ersatzwert oder einen Defaultwert?
  • Wo kann ich im TIA Portal diese Ersatzwert einsehen oder parametrieren?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
 