Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung ein 7KM9200 Erweiterungsmodul auszulesen?
Grüße
Paul
hat jemand Erfahrung ein 7KM9200 Erweiterungsmodul auszulesen?
Grüße
Paul
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Nein er bleibt immer im BUSY7005 heißt Daten werden gesendet. Das ist also kein Error. Kann das sein, dass deine Modbus Kommunikation schon funktioniert? Kommt das Done zwischendurch mal?
Ich kann die anderen Daten auslesen. Es fehlt nur der Differenzstrom aus dem Erweiterungsmodul.Liest du schon Daten von dem Sentron?
- Mit einem anderen Aufruf? --> Ist die ID unterschiedlich?
- Mit einem PC-Programm --> Es können mit der aktuellen Firmware nur 3 gleichzeitige Verbindungen aufgebaut werden.
Funktionieren andere Werte (Strom, Spannung)? Ist Modbus-TCP aktiviert?
Also ist der ConnectionTyp bei dir 0?? Bei mir habe ich den immer auf 11 (11=TCP/IP)ist hier alles richtig Anhang anzeigen 66934
Gibt man bei der Adresse nicht den Offset an? Das wäre doch in diesem Fall 91 oder?Hallo funkey,
habe folgende Parameter:
MB_MODE 103
MB_DATA_ADDR 30091
MB_DATA-LEN 1
Habe am I5 an der PAC einen Wert. Der wird mir im TIA aber nicht angezeigt.