Hallo,
ich möchte meine Wago 841 erweitern. Der Plan ist eine ET200 S von Siemens über TCP/IP zu verbinden. Das Programm in der Wago ist mit Codesys geschrieben. Wie füge ich die ET-Baugruppe hinzu und wie/wo verwalte ich dann die I/O´s der ET200S
Vielen Dank für die Hilfe
 
Ich kenne die ET200S nur als dezentrale Peripherie.
Da die 841 von Hause aus weder Profinetmaster nocht Profibusmaster sein kann, ist dein Vorhaben nicht möglich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem betagten Controller 750-841 wird Dir nur Modbus TCP (oder Modbus UDP) bleiben.
Dementsprechend z.B. die Koppler 750-352 oder 750-362.

Edit:
Profibus würde mit dem Controller 750-8208 unter CoDeSys 2.3 funktionieren.
Profinet mit den linuxbasierienden Controllern PFC200 G2, PFC300 usw. und mit CODESYS 3.5.
 
Ich würde gar keine ET200S (outdated) einsetzen und ansonsten würde ich mir überlegen
die 841 zu migrieren in ein Codesys V3.X System
 