ET200s Busknoten unter TIA17 nicht erkannt

Tequila_155

Level-2
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag zusammen:
ich habe folgendes Problem:
Wir bauen gerade ein Anlage um und haben einen IPC427E mit Profibus-Schnittstelle als Steuerung eingesetzt. Das Projekt wurde mit TIA 17 erstellt.
In der Anlage sind 3 ET200s-Knoten verbaut: 6ES7 151-1AA02-0AB0, 6ES7 151-1AA03-0AB0 und 6ES7 151-1AA04-0AB0, sowie einige andere Teilnehmer. Alle Busteilnehmer sind vorhanden und kommunizieren. Nur die beiden ET200s 6ES7 151-1AA02-0AB0, 6ES7 151-1AA03-0AB0 sind nicht erreichbar. Die Vedrahtung des Profibus wurde mit einem Bustester geprüft, Sichtkontrolle der Abschlusswiderstände ergab, dass alles ok ist. Die Vedrahtung der Busleitungen und die vorhandenen Busknoten wurden nicht angefasst. Kann es sein, dass die älteren Knoten 6ES7 151-1AA02-0AB0 und 6ES7 151-1AA03-0AB0 vom TIAV17 nicht mehr unterstützt werden?

Für Hinweise wäre ich dankbar.
 
Kann es sein, dass die älteren Knoten 6ES7 151-1AA02-0AB0 und 6ES7 151-1AA03-0AB0 vom TIAV17 nicht mehr unterstützt werden?
Doch, die sollten genauso funktionieren. Könnt ihr sie vom PC aus als erreichbare Teilnehmer sehen ( unter PG/PC Schnittstelle )?
Was nutzt ihr als Steuerung? SoftSPS? Stecken an den ET200S ganz rechts die Abschlusskappen? Profibus-Adressen passen? Wirklich alle Profibusstecker überprüft?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir nutzen eine Soft-SPS aktuelle Version.
Die Abschlusskappen stecken drauf, Die Knoten wurden nicht veränert.
Die Profibus-Adressen konnten wir mit dem Bustester sehen, die DIP-Schalter passen, die Adresse im Projekt passt auch.
Die Stecker haben wir eben noch einmal geprüft. Es handelt sich um einen Knoten, der zwischen 2 funktionierenden Teilnehmern sitzt und der andere sitzt am Ende der Leitung, Abschlusswiderstände haben wir geprüft.
 
Und was sagt die Teilnehmerdiagnose in TIA? Teilnehmer nicht erreichbar oder Teilnehmer gestört?
Und hast du die 6ES7151-1AA02-0AB0 auch in der Hardwarekonfig als 6ES7151-1AA02-0AB0 drin und
nicht eine neuere ( bzw. andere ) parametriert ( z.B. 6ES7151-1AA04-0AB0 )?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe passende GSD-Datei installiert. Leider kommt die Meldung Teilnehmer nicht erreichbar.
Nun haben wir glüclicherweise noch 2 andere Knoten gefunden, Typ 6ES7151-1AA04-0AB0 und 6ES7151-1AA06-0AB0. Die habe ich projektiert und sie kommunizieren.

Vielen vielen Dank für die extrem schnellen Antworten, haben mir bei der Inbetriebnahme sehr geholfen.

Frohes Fest und guten Rutsch
 