Programmieranfänger
Level-1
- Beiträge
- 12
- Reaktionspunkte
- 0
Aus dem Analogausgang kommt doch nicht die Versorgungsspannung zur Erzeugung des Stroms. Das muss doch eine Spannungsquelle in Reihe !?
Projektierung in der HW i.o. ?
Gruß Andreas
Spricht man nicht gerade dann von 2Drath? Da ja, kleine Eselbrücke, in dem Fall auch nur 2 Adern an der SPS Baugruppe ankommen?
Oder meinste Eselsbrücke besser abbaun?
Jou... jetz klappts auch mit dem PDF.
Ja, das auf jeden Fall so wie ichs meinte, aber irgendwie dachte ich 2 und 4 Drath wäre genau umgekehrt die Ausdrücke. Trotzdem vielen Dank!!Ja... bin ja noch Jung!
noch viel lernen du mußt, junger krieger
also, mal zum mitmeißeln:
2-Draht: Versorgung der Messeinrichtung durch Analog-Baugruppe
4-Draht: Versorgung durch "externe" Spannungsquelle
Das ist bei Thermofühlern doch so oder? Hab ich auch verwechselt...