Hallo zusammen,
ich hatte letzte Woche ein interessantes Problem, evtl. nicht nur für mich:

In der (jungfräulichen) CPU 1510SP F-1 PN war versehentlich die 2GB des Panels gesteckt (was ich aber leider erst nach den erfolglosen Kontaktversuchen feststellte). An keiner der 3 Ports konnte ich die Steuerung erreichen. Nach Tausch der SD-Karte mit der vorgesehenen Karte war alles ok und die IBN konnte gestartet werden.

Also wenn nix klappt, auch mal die SD-Karte prüfen.

Nachtrag: ohne SD-Karte konnte die CPU erreicht werden - Programm übertragen funktionierte natürlich nicht, was ja auch verständlich ist.
 
Zuletzt bearbeitet: