Ich tippe mal auf die Kombination Ableitströme, Potentialausgleich und Analogmasse.
Häng die Patrone mal an einen (nicht geerdeten) Trenntrafo und heize sie auf.
Danach mal die Patrone direkt ans Netz hängen.
Jeweils die Thermoelement Ergebnisse dabei anschauen.
Früher wurden bei uns die neuen Patronen erstmal in den Spritzwerkzeugen einige Stunden aufgeheizt.
Danach waren die Werte der Thermoelemente stabil und die Ableitströme unten.
Gruß
Dieter
Das mit dem Trenntrafo kann nur zu Testzwecken funktionieren
so zu meinen Problem ...
Ich habe bei den betreffenden Reglern, die PWM Begrenzungen der Mindesteinschaltzeit und Mindestauschaltzeit
hoch genommen auf 0,5sec. und Filter für die Thermoelemente eingeschaltet. Danach war das Problem behoben.
Hinweis
• Die Lastgruppe des Moduls muss mit einem hellen BaseUnit beginnen. Beachten Sie das
auch bei der Projektierung.
• Wenn Sie potenzialfreie Sensoren verwenden, dann brücken Sie die Anschlüsse M- und
verbinden die Anschlüsse mit Masse / FE. Die Störfestigkeit des Moduls wird dadurch
erhöht.
Bei deaktivierten und nicht angeschlossenen Eingängen ist Brücken und Verbinden nicht
notwendig.
Ich meinte den TemperaturBereich, für den die ThermoElemente spezifiziert / zugelassen sind.Was genau meinst Du mit Arbeitsbereich?