TIA F-Baugruppe Gestört oder Wartung erforderlich

/Safetyman\

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich arbeite zurzeit daran ein altes Step 7 Projekt ins TIA V11 zu migrieren. Leider bekomme ich immer wieder von einer F-Baugruppe einen Diagnosefehler....
So wird der Fehler im Diagnosepuffer der CPU beschrieben:
Ereignis 3942: Diagnosealarm (Modul/Submodul gestört
oder Wartung erforderlich oder beides)

Ursache:
Ein Modul/Submodul zeigt durch einen Diagnosealarm an, dass sich sein
Diagnosezustand geändert hat: Es liegt eine Störung vor oder ein Wartungsbedarf
oder eine Wartungsanforderung oder eine Kombination davon. Die logische
Basisadresse und den Zustand des Moduls/Submoduls können Sie den Details zum
Ereignis entnehmen.


Behebung:
Beheben Sie die Störung bzw. führen Sie die Wartung durch.


Im Moment stehe ich echt auf dem Schlauch wie man den Fehler beheben könnte:/
Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen!

Mit freundlichen Grüßen!
 

Anhänge

  • Unbenannt.png
    Unbenannt.png
    16,1 KB · Aufrufe: 50
Hi,

was sagt die diagnose des bezeichneten Moduls?
Öffne die Station online und öffne Online/Diagnose des beanstandeten Moduls, dann sollte die Störung genauer auslesbar sein.

Gruß
Christoph
 
Hallo.

Wir konnten den Fehler beheben indem wir die Kompletten Parametrierungsdaten der F-Baugruppe mit den Daten aus dem altem STEP7 Programm abgeglichen haben..., F-Parameter, DI-Paramater, DO-Parameter usw.