Hallo zusammen,
ich habe heute kurz versucht, einen R-Parameter in einer NC-Steuerung zu schreiben.
Leider kommt beim Bearbeiten die Fehlernummer 020D heraus, da komm ich aber auch durch googeln und Hilfedatei nicht weiter.

Habe euch mal Screenshots vom FB und von den beiden relevanten DBs angehängt.

Danke für eure Hilfe,
SG Flo!

FB3 Fehler.pngDB800.pngDB801.png
 
Oje, sorry. :oops:
Danke für die Rasche Hilfe.
Hatte am Freitag vor lauter schnell schnell einen Tippfehler im Any-Pointer und hab es dann über den Namen adressiert.
Habe heute auch noch dem DB einen Namen gegeben und siehe da - es klappt.