FC 280 Err 89

andre932004

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

ich wollte einen FC 280 mit LCP 21 parametrieren. Sobald ich aber einen parameter ändern will kommt Err 89 und ich komm nicht rein. Egal bei welchem Parameter.
Über MCT 10 nimmt er auch keine Änderungen an.
Normalerweise kommt Err 89 nur wenn ich einen schreibgeschützten Parameter ändern will. Aber das ist hier nicht der Fall. Hat jemand einen Rat?
 
Passwort gesetzt und vergessen?
Werksreset kannst Du IMO mit Menü+OK während Power On auslösen. Der Umrichter startet bei Erfolg mit AL80. Aber Passwort im MCT Datenabzug auf 0 setzen, bevor Du es wieder einspielst.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Willst du eventuell einen Parameter bearbeiten, der nur zur Beobachtung von Istwerten ist? Dann kommt bei älteren Modellen auch Err 89. Die kann man nur Beobachten, nichts ändern.
 
Zurück