Step 7 FC 40

perfectgeorg

Level-2
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Eingang von FC 40, der den DINT in S5Time umwandeln soll, nimmt den DINT nicht an. Ich habe das EW 2 als INT mit einem Umwandler in einen DINT MD 10 konvertiert.
Nun möchte ich mit dem FC40 gern diesen MD 10 in einen S5Time Format umwandeln. Der IN-Eingang nimmt diesen MD 10 nicht an.
Kann mir da jemand helfen?
 
Geht's denn bei dem FC40, um den?

Um einen TIME-Wert in das Format S5TIME umzuwandeln, benutzt man den FC40 (TIM_S5TI), welcher sich ebenfalls im Ordner "IEC Function Blocks" befindet.
 
Der Eingang von FC 40, der den DINT in S5Time umwandeln soll, nimmt den DINT nicht an.
meine Kristallkugel 🔮 meint, dass du vermutlich den FC40 TIM_S5TI aus der Library "IEC Function Blocks" meinst
Profi-Tipp: markiere den FC40 und drücke F1, dann wird dir erklärt, welche Datentypen der FC erwartet. Der TIM_S5TI erwartet TIME als INPUT

Ich habe das EW 2 als INT mit einem Umwandler in einen DINT MD 10 konvertiert.
in FUP/KOP kopiere einfach mit MOVE das EW2 (WORD oder INT) in MD10 (TIME)
 
Zurück