Hallo Zusammen,

Habe ein kleines Problem mit TIAv16 oder meiner Programmierart....
Ich habe einen Baustein (FC) erstellt, den ich öfter in meinem Programm verwenden möchte, klappte auch soweit, bis zum Einsatz eines TON Timers..
Wenn ich den Baustein nur einmal verwende, läuft dieser TON Timer...

Wenn ich den Baustein nun mehrfach verwende, läuft der TON Timer nicht mehr, bzw. erst wenn mein Baustein letzmalig ausgeführt wird.
Wie kriege ich den TON Timer unabhängig, so das jede FC Instanz seinen eigenen Timer erstellt/nutzt?

Hatte jemand schonmal das problem und hat eine Lösung dafür?


Grüße,
Daniel
 
Hallo Zusammen,

Habe ein kleines Problem mit TIAv16 oder meiner Programmierart....
Ich habe einen Baustein (FC) erstellt, den ich öfter in meinem Programm verwenden möchte, klappte auch soweit, bis zum Einsatz eines TON Timers..
Wenn ich den Baustein nur einmal verwende, läuft dieser TON Timer...

Wenn ich den Baustein nun mehrfach verwende, läuft der TON Timer nicht mehr, bzw. erst wenn mein Baustein letzmalig ausgeführt wird.
Wie kriege ich den TON Timer unabhängig, so das jede FC Instanz seinen eigenen Timer erstellt/nutzt?

Hatte jemand schonmal das problem und hat eine Lösung dafür?


Grüße,
Daniel

Ja du rufst immer den gleichen Timer auf.
Entweder den TonTimer Instanz DB als in Out variable beschalten also immer extra timer Instanz oder du machst en FB draus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
What he said. Das ist ja recht schön zu machen, einfach den Datentyp TON_TIME als InOut deklarieren und gut ist.
So oder so musst du immer einen neuen Instanz-DB erstellen, entweder für den Timer oder für den FB.
 