Ich habe eine Infrarot Fernbedienung und möchte diese mit einer Simatic S5 steuern. Dazu wird jede Taste der Fernbedienung an einem 24 Volt Ausgang der SPS angeschlossen. Wie kann ich die Kopplung realisieren ?
Vielleicht mit einem Optokoppler ? SPS über Vorwiderstand an Optokoppler. Optokopplerausgang => Kontaktplatte der Fernbedienung.
Meint ihr das funzt ?
Ich will das ganze später auch mit Funksteckdosen probieren. Einfach ein billiges 4 er Set Funksteckdosen und die SPS über Optokoppler an die Fernbedienung koppeln. Das ist bestimmt gut und billig.

Was haltet ihr davon ?

Gruss Steffen (Danke für eure Postings)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist aber schon machbar, wenn es denn Sinn macht.

Nimm eine Ausgangsbaugruppe mit potentialfreien Relaiskontakten. Löte auf der Fernbedienung Drähte an die Tasten und schließe die Ausgangsrelais an. Falls alle Tasten einen gemeinsamen Plus haben, benötigst Du nur eine einfache Relais-Ausgangsbaugruppe.

Limbo
 
Limbo schrieb:
Nimm eine Ausgangsbaugruppe mit potentialfreien Relaiskontakten. Löte auf der Fernbedienung Drähte an die Tasten und schließe die Ausgangsrelais an. Falls alle Tasten einen gemeinsamen Plus haben, benötigst Du nur eine einfache Relais-Ausgangsbaugruppe.
Relais sind teuer.
Optokoppler gehen nur dann, wenn:
1. Die Stromrichtung zwischen den zu überbrückenden Kontakten nie wechselt.
2. Die Fernbedienung den Kontakt trotz Spannungsabfall am Optokoppler sicher erkennt.

Eine dritte Möglichkeit sind CMOS-Schalter ähnlich 4066, die haben keinen Verschleiß und praktisch keinen Spannungsabfall.

Noch eine Möglichkeit, eventuell viele Bauteile zu sparen, egal womit du schaltest:
Gängige Tastaturen arbeiten mit einer Matrix. Es gibt Zeilen- und Spaltenleitungen. Wenn die Spalten z.B. A bis E und die Zeilen 1 bis 8 sind, hast du 13 Zuleitungen und 40 Tasten. Eine Taste verbindet z.B. A mit 3.
Nun legst du die 5 Leitungen A - E und die Leitungen 1 - 8 über je einen Relaiskontakt an eine gemeinsame Schiene. Du mußt dann immer 2 Ausgänge setzen, um einen Tastendruck auszulösen.
Aber du brauchst nur 13 Relais mit gemeinsamem Potential statt 40 potentialfreie.
 