Hallo alle zusammen,

ich hätte da mal wieder eine Frage zum Thema Fernwartung! Ist es möglich mit dem oben genannten Router, ohne weitere Hardwarekomponenten (z.B TS IE), eine Fernwartung einer S7-300 zu realisieren?

Hier mal ein Beispeil:
Anlage:
UMTS-Router SCALANCE M873
Switch
CPU 315 PN/DP
HMI

Fernwartung:
Internetzugang (DSL)
PG

In den Siemens Handbüchern ist immer von einer Zentrale die Rede, aber so eine einfache Konstellation wie im Beispiel ist dort nicht beschrieben!
 
Der M873 kann kein VPN, das bringt die bekannten(?) Einschränkungen der Portweiterleitung mit sich. Geht allerdings ohne zusätzliche Soft-/Hardware am PG.

-> Nur ein Gerät hinter dem M873 ist erreichbar
-> Sicherheit, jeder kann das Gerät von extern laden

Eine Bastellösung, nicht mehr und nicht weniger.

Nimm lieber etwas VPN fähiges, sprich M875 oder MD741.


Der Tunnelendpunkt am PG wäre dann entweder ein Scalance S6xx oder Softnet Security Client.

Kommt auf den Anwendungsfall an - beim SSC ist allerdings ein geeigneter Provider APN wichtig.
 
Erstmal danke für eure antworten. Was wäre denn euer Meinung nach eine vernünftige Lösung für das oben beschriebene Beispiel (muss nicht zwingend Siemens) sein.
 