FI-Schutzschalter löst trotz ausgeschalteter Sicherung aus.

FF7750

Member
Beiträge
6
Punkte Reaktionen
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ein neues Haus gekauft. Beim Kürzen eines 220V-Kabels (für Lampe) mit einem Seitenschneider - gleichzeitiges Durchschneiden aller 3 Adern - hat der FI-Schutzschalter ausgelöst trotz ausgeschalteter Sicherung für den Raum. Was kann die Ursache hierfür sein (ggf. fehlerhafter Potentialausgleich)?
 

sps-concept

Well-known member
Beiträge
2.240
Punkte Reaktionen
251
Fi

Schuld ist ein funktionierender FI-Schalter. Das ist normal so, weil Ströme anderer Stromkreise über den PE am FI vorbei geflossen sind.

André
 

Hr_Rossi

Active member
Beiträge
30
Punkte Reaktionen
3
Wenn man keine Ahnug hat am besten garnicht....;)
Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit feststellen
*vde*

Und dann die Leiter einzelnd trennen.
 

Rudi

Well-known member
Beiträge
1.574
Punkte Reaktionen
101
Was ist denn so schlimm wenn der FI-Schalter mal auslöst. Oder hängt alles an einem FI-Schalter ??
 
OP
F

FF7750

Member
Beiträge
6
Punkte Reaktionen
0
Das gesamte Haus hängt an einem FI-Schalter, so dass beim Auslösen dann erst einmal das gesamte Haus ohne Strom ist ...
 

M_o_t

Well-known member
Beiträge
148
Punkte Reaktionen
22
Die VDE sagt nur was zur Sicherheit von Menschen und evtl Sachen, aber nicht unbedingt zur Betriebssicherheit.
Soll heißen bei einem Haus das komplett freigeschalten ist (FI ausgelöst) ist keine Gefahr von der Elektrik zu erwarten.
Der FI im Bad ist inzwischen schon ziemlich lange Norm (vermutlich so um '80). Für alle anderen Räume wurde der FI für Steckdosen erst vor ca. 2 Jahren zur Norm. Und hier gilt immer Nachrüsten ist nicht notwendig wenn keine Änderungen an der elektrischen Anlage vorgenommen werden.
 

dentech

Well-known member
Beiträge
577
Punkte Reaktionen
39
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anmerkung:

In den meisten TAB steht sowas wie, durch einen Fehler dürfen nicht alle Stromkreise abgeschaltet werden, d.h. es müssen minimum immer 2 FI's (RCD) sein.
 
Oben