Ich habe ein Problem mit dem G120 und TIA-Portal V13.

Wenn ich den G120 übertragen möchte meldet er zunächst, dass die Firmwareversionen nicht identisch aber kompatibel sind. Wenn ich nun auf Laden gehe, kriege ich folgenden Fehler:


Manche Parameter wurden nicht geladen (FW Konflikt ermittelt: Geräte-Version > Projekt-Version)
Das soll doch heißen, das mein Gerätefirmware (4.70.83) neuer als die des Projektes (4.7) ist. Aber wie kann ich das korrigieren? Wenn ich versuche den Projekt-FU mit laden vom Gerät (Software) meldet er ebenfalls Fehlermeldung Firmware Zielgerät sei aktueller als Projekt :(

Wie kriege ich die beiden Firmware-Versionen abgeglichen?

Danke im Voraus,
Neil
 
Hi,

zuerst das HSP für V4.7 SP6 installieren.
Dann ein neues Gerät anlegen mit FW V4.7 SP6, dann geht Upload und Download ohne Fehler.

und zweitens:
Suche benutzen!

Gruß
Christoph
 