- Beiträge
- 22.204
- Reaktionspunkte
- 7.381
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
eine befreudete Firma hat sich an mich gewandt mit folgendem Phänomen ( auf das ich erstmal keinen Rat weiß ).
Es ist eine Logistiganlage mit sehr vielen PN Inseln ( ET200 Eco ) und eine CPU 315-2EH13 mit aktuellster FW ( V2.6.12 ).
Aufgrund von Umweltbedingung und mechanischen Einflüssen und wohl auch altersbedingt werden immer wieder mal welche dieser ET200 ECO
gegen neue getauscht. Sie sagen alles immer problemlos, PN Name vergeben, läuft.
Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann werden neu ausgetauschte ET200ECO zwar am PN über das Primary Setup Tool erkannt aber keine Namen vergeben.
Sie haben selber schon lange alles mögliche versucht und sind draufgekommen, dass es erst wieder geht, wenn sie die CPU urlöschen und dann dass Programm
inkl. HW-Konfig wieder laden ( beides laden ohne urlöschen bringt bringt laut ihnen nichts ). Wurde beides neu geladen, so funktioniert alles wieder, sie können auch
wieder einige ET200ECO dann ohne Probleme tauschen. Das Ganze haben Sie in den letzten Jahren schon drei oder 4 mal gemacht, damit es wieder funktioniert.
Es sind ca. 110 ET200 ECO montiert. Sterntopologie mit Scalance Switchen.
Das einzigste, was ich mir irgendwo vorstellen kann ist, dass die SPS die MacAdressen von Teilnehmern speichert und irgendwann sobald 128 gespeichert sind
( 128 ist die maximale Anzahl anschließbarer IO-Devices ) ein Problem mit weiteren Teilnehmern hat.
Aber belegen kann ich es nicht. In Unterlagen konnte ich keine Info´s finden.
Habe ihr eine Idee ( evtl auch in eine andere Richtung )
PS: Die ET200 ECO, welche eingetauscht werden, sind neu ( OVP Lagerware )
eine befreudete Firma hat sich an mich gewandt mit folgendem Phänomen ( auf das ich erstmal keinen Rat weiß ).
Es ist eine Logistiganlage mit sehr vielen PN Inseln ( ET200 Eco ) und eine CPU 315-2EH13 mit aktuellster FW ( V2.6.12 ).
Aufgrund von Umweltbedingung und mechanischen Einflüssen und wohl auch altersbedingt werden immer wieder mal welche dieser ET200 ECO
gegen neue getauscht. Sie sagen alles immer problemlos, PN Name vergeben, läuft.
Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann werden neu ausgetauschte ET200ECO zwar am PN über das Primary Setup Tool erkannt aber keine Namen vergeben.
Sie haben selber schon lange alles mögliche versucht und sind draufgekommen, dass es erst wieder geht, wenn sie die CPU urlöschen und dann dass Programm
inkl. HW-Konfig wieder laden ( beides laden ohne urlöschen bringt bringt laut ihnen nichts ). Wurde beides neu geladen, so funktioniert alles wieder, sie können auch
wieder einige ET200ECO dann ohne Probleme tauschen. Das Ganze haben Sie in den letzten Jahren schon drei oder 4 mal gemacht, damit es wieder funktioniert.
Es sind ca. 110 ET200 ECO montiert. Sterntopologie mit Scalance Switchen.
Das einzigste, was ich mir irgendwo vorstellen kann ist, dass die SPS die MacAdressen von Teilnehmern speichert und irgendwann sobald 128 gespeichert sind
( 128 ist die maximale Anzahl anschließbarer IO-Devices ) ein Problem mit weiteren Teilnehmern hat.
Aber belegen kann ich es nicht. In Unterlagen konnte ich keine Info´s finden.
Habe ihr eine Idee ( evtl auch in eine andere Richtung )
PS: Die ET200 ECO, welche eingetauscht werden, sind neu ( OVP Lagerware )
Zuletzt bearbeitet: