Ich danke allen für die rege Beteiligung.
1) Beim TN-S System kann man also doch 3 polig machen.
2) Ich habe mir jetzt paar Schaltpläne anderer Firmen angeschaut, die speisen auch alle nach dem Hauptschalter die Sammelschiene ein und von der Sammesschiene geht man direkt auf den MSS.
Wir setzen Siemens MSS ein der größte ist 9-12A dieser hat einen Kurzschlussstrom von 156A.
Meine Not-Aus Schütze halten den Strom aus, rein Theoretisch brauche ich nicht mal eine Hauptsicherung. Da die Zuleitung mit 100A abgesichert ist.
Ich werde aber trotzdem ein NH-Trenner einsetzen, da kommen 80 A Sicherungen rein.
Sehe ich es richtig oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
Übrigens im Datenblatt habe ich nichts von einer "Vorsicherung" gefunden.