Funktionsbaustein in S40

Arne30

Level-2
Beiträge
15
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe mir einen Funktionsbaustein geschrieben. Dieser soll wieder in einem anderen Funktionsbaustein aufgerufen werden. Nach Syntaxprüfung heist es: "XXX" ist kein Datentyp oder Funktionsbaustein".
Habe das Ding schon mehrfach anders deklariert, aber es kommt immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
Weis da jemand Rat?

Software: Sucosoft S40 V5.00 + Update V5.05
Hardware: PS 416

Gruß Arne
 
Hilfestellung für S40

Hallo!

Der Grundfunktionsbaustein erhält einen Namen!
In der Deklarierung wird nun eine Instanz aufgerufen.

Ein Beispiel:
Zeit_Hydraulik_Ein : S_TimeFalling;

Im Programm rufen wir dann "Zeit_Hydraulik_Ein" auf.
Das kann sein CAL, CALC oder CALCN !

Dann sollte nichts mehr "rot Meckern"!

mfG. Uwe Schröder:) :) :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe den Fehler gefunden. Eine Variable hatte den gleichen Namen wie der Funktionsbaustein, den ich aufgerufen habe. Funktionsbaustein umbenannt und schon funzte es.
Ist halt keine Siemens...:ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:

Trotzdem danke für die Hilfe.

Gruss Arne
 