Gerätedetails: OCX-Erzeugung gescheitert

Mobi

Level-3
Beiträge
1.371
Reaktionspunkte
136
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab jetzt auch mal ein Problem. Ich nutze die IB IL PB MA. Wenn ich die Profibus Einstellungen öffnen will kommt "Gerätedetails: OCX-Erzeugung gescheitert".
Ich nutze PC WORX 6.30.767.
Und wenn ich bei einem Teilnehmer die Geräteparameter (PrmDeviceData) ändern will, passiert beim Teilnehmer nix, der behält seine Alten.
Gibts irgendwo einen Quick Start Guide zum downloaden? Hab nix gefunden unter Downloads bei der Klemme, nur das Datenblatt und halt der übliche Dokumentenkram.
 
Hallo Mobi,

OCX-Fehler beheben:

- Den Ordner 'UPE' im Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\Phoenix Contact\Software Suite 181" löschen oder umbenennen
- Reperaturinstallation der Softwaresuite durchführen

Gruß
T.Grabitzki
 
Hallo Mobi,

nimm einfach die Version die du installiert hast und wähle in der Systemsteuerung -> Programme und Funktionen -> Ändern aus. Dort hast du dann die Option eine Reparaturinstallation durchzuführen.

Gruß
Mark
 
Fehler besteht weiterhin.
Bei der Version 1202 hab ich nicht den Fehler, da seh ich die Einstellungen für PB.
Welche OCX-Datei wird da genutzt?


Edit: Hab es jetzt selber geschafft. Hab einfach PBExtSettCtrl.dll und PBFExchange.dll von 767mit die von 1202 ersetzt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück