Gesamtleistungsaufnahme Maschine unsymmetrisch belastet

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da habe ich weiter oben was anderes gelesen......
Die Leistungsaufnahme ist natürlich 4kW, was auch sonst?
Es ist doch vollkommen egal, an welcher Phase die Verbraucher hängen.
Wobei, schön wäre es. Würde bei mir zuhause einfach umverdrahten und nur noch L1 und L2 belasten, dann halbiert
sich mein Stromverbrauch :cool:
 
Also ich habe vor langer Zeit mal gelernt, dass in einem unsymetrisch belasteten Drehstromsystem der Strom im Neutralleiter nie größer ist als der grösste Aussenleiterstrom. (Wir haben hier keine Oberwellen!) Der 3kw Antrieb ist symetrisch, fällt also weg. Bleiben für den Neutralleiter maximal die 500W was bei ohmscher Last 2,17A ergibt.

Da würde ich mir jetzt keine Sorgen um den Neutralleiter machen.
Dies sind solche kleine Werte das das alles schon passt. Es ist mehr um die Theorie gegangen.

Bei Unsemetrie Mischung Induktiv und Kapazitiv ist es möglich das der Nullstrom höher wird wie der Fasestrom.
 