TIA Graph Bausteinschnittstelle beschreiben

wirehead

Level-2
Beiträge
72
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mir ist aufgefallen das ich die Bausteinschnittstelle einer Graph Schrittkette nicht überall im Programm schreiben kann.
Wenn ich in einem AWL Netzerk eine zuweisung auf den Input INIT_SQ machen will wird angezeigt das die Variable schreibgeschützt ist.
Gillt natürlich auch in KOP.
Wenn ich die Zuweisung direkt beim Aufruf des Bausteins mach bekomme ich keinen Fehler.

Im gleichen Programm sind Schrittketten die ich mal aus der Classik Welt importiert habe bei umrüstung von 300er zu 1500er, bei denen kann ich die Bausteinschnittstelle schreiben wo ich will und bekomme keine Fehlermeldung.
Ich habe allerdings keinen unterschied in den Attributen oder den Versionen gefunden.

Kann das jemand erklären?

Gruß
Torsten
 
Hast du mal die Version vom Graph-Baustein heruntergeschraubt auf Version 1.0?
Rechte Maustaste ->Eigenschaften->Allgemein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo wirehead,
bei der 300er hast du in der Schrittkette eine andere initialisiert, bei der 1500 kannst du am DB der Schrittkette (im OB) an des "Beinchen" init_sq den Schritt der Kette, die initialisieren soll, antragen.

Beispiel: am DB an das "Beinchen" init_sq den Aufruf "G1_DB".Step1.X
 

Anhänge

  • Schrittkette initialisieren.JPG
    Schrittkette initialisieren.JPG
    36,4 KB · Aufrufe: 18
Zurück
Oben