ich hab meistens einen DB für die visu, zweigeteilt, anzeigewerte und steuerwerte ... die anzeigewerte verwende ich nicht im programm ... aber das ist nur meine sicht der dinge, hier sollten sehr viele meinungen mehr gehört werden!
U "Taster Auf"
UN "Endschalter OBEN"
= "Tor Auf"
Ob die SPS eine LowLevel Programmierung ist, möchte ich in Frage stellen.
*
U "irgendwas"
= "für prog"
= DB."für visu"
eine andere frage, die auch gut hier rein passt: von der visu auf instanz-DBs zugreifen? also hauptsächlich lesend - ist das sauber?
...so hätte (habe) ich für jeden antriebs-FB in der visu immer die selbe struktur - verbindlich und garantiert - und brauch nur die DB-nummer oder bei multiinstanzen den offset anpassen ...
Aber, soweit ich weiss, sind nach Norm Zugriffe von aussen auf InstanzDBs nicht erlaubt.
Von welcher Norm sprichst Du?Du hast Recht, es wäre so recht einfach.
Aber, soweit ich weiss, sind nach Norm Zugriffe von aussen auf InstanzDBs nicht erlaubt. Ich kann hier auch falsch liegen, bitte verbessert mich.
wenn man wie wild in fremde IDB's rein schreibt.
Nö, ist nicht so. Auch ein IDB ist halt nur ein DB. Da sind alle Zugriffe möglich, die auch sonst auf DB-Komponenten möglich sind.Ein Hauptpunkt ist da wohl auch, dass ich nur durch absolute Adressierung in einen IDB schreiben kann (ist doch so, oder nicht??).
Das ist ja bei indirektem Zugriff viel schlimmer. Da nützt auch kein Symbolvorrang etwas.Das würde dann auch heissen, dass ich nach einer Schnittstellenänderung im zugehörigen FB plötzlich auf eine falsche Adresse schreibe.