Kannst du uns den Code dafür zeigen ?
L P#0.0
T #LZaehler
AUF "DB Störungen"
LOOP: NOP 0
L #LZaehler
L P#102.0
+D
T #TZaehler
// Störmelde DB invertiert auf der Quittier DB legen
L DBW [#LZaehler]
INVI
T DBW [#TZaehler]
// Zähler erhöhen
L #LZaehler
L P#2.0
+D
T #LZaehler
//Maximalwert Zähler überwachen
L #LZaehler
L P#100.0
>=D
SPBN LOOP
Wo wird "
Quittierbit Schreiben" angehängt ? Zeig uns das genau.
Ich glaube das es handelt um die HMI Quittierbits. Also, der HMI setzt ein bit pro Störmeldung wenn der Benutzer es Quittiert.
In der SPS muss diese HMI Quittier-bit über steigender Flanke ausgewertet sein.
Aber das ist nicht genau dasselbe als was du beschreibst.