ich bin gerade dabei vier KROHNE Optiswirl 4200 an eine ET200SP übers HART Protokoll anzubinden.
Wir verwenden folgende Karte AI 4xI 2-wire 4…20mA HART (6ES7134-6TD00-0CA1).

Am Optiswirl 4200 ist folgendes eingestellt:

Stromausgangsmessgröße: Masse-Durchfluss
0% Bereich -> 0 kg/h
100% Bereich -> 5000 kg/h
erw. unterer Bereich -> 4mA
erw. onterer Bereich -> 20mA
Fehler Funktion -> Low
Unterer Fehlerstrom -> 3.5 mA
Trimmung -> ---

In der Hardware-Konfiguration vom TIA Portal bekommen wir folgende Störung mit der Zusatzinfo das wir die Grenzen am Hart Feldgerät umstellen müssen.

Welche Grenzen sind da jetzt gemeint?

1723472012219.png
 
Verkabelt hab ichs so:

C1 vom Optiswirl auf Port9
C2 vom Optiswirl auf Port13
OK, das sieht richtig aus. Ich würde es auch so machen.

Wie lauten die Fehlermeldungen für den Kanal 0 in der Kanaldiagnose?
Wie sind die Einstellungen bezüglich der HART-Variablen im Messumformer (Feldgerät)?
 
Also laut dem Krohne Handbuch bedeutet das:
Loop Current Saturated:
Messung außerhalb Bereich, also niedriger als Low oder höher als High ...

Primärvariable außerhalb der Grenzen:
Bedeutet letztlich genau dasselbe.

Steht dir ein entsprechendes FDT Tool, z.B. PactWare nebst Hart-Adapter zur Verfügung?

Desweiteren:
Standardmäßig ist die Haupt-Hartvariable auf Volumetric Flow (z.B. l/s), du benutzt aber offenbar Mass Flow (also z.B. kg/h), also muss man hier die Hart-Variablen vermutlich auch entsprechend parametrieren, evtl. auch den 4-20mA Ausgang.

Mfg
MAnuel
 