Die Leitungslänge ist bei einer Stromquelle unkritisch, man sollte nur ein bisschen Reserve einplanen um die Verluste der Leitung zu kompensieren.
Du meinst wegen Widerstand, bzw. Verlustleitung, weil die Reserve geht ja nur über Querschnitt...
Hallo goifalracer,
Als Leuchtmittel kamen für mich reine LEDs ohne integrierten Konverter infrage, diese benötigen nur einen Strom (wie Dieter schon beschrieben hat).
QUOTE]
Was für Leuchtmittel nutzt Du denn? Ich bin vor den selben Überlegungen und würde meine Treiber gerne Zentral einbauen.
Leider hab ich noch keine Lösung für die Leuchtmittel selber. Man hat ja so ziemlich alles an Fassungen was zu finden ist (GU10, E14, E27). Klar kann man sich die selber bauen, aber schön ist das nicht...
Gruß
Onno
Als Leuchtmittel kamen für mich reine LEDs ohne integrierten Konverter infrage, diese benötigen nur einen Strom (wie Dieter schon beschrieben hat).
Hängt viel davon ab, ob Dimmung immer erforderlich ist - ist man ehrlich, muss nicht jede Leuchte gedimmt werden u. das erleichtert schon das eine oder andere, da man auch mal nur Retrofits einsetzen muss.Die Treiber würde ich gerne zentral einbauen (zur Not auch dezentral). Mir ist nur nicht klar wie ich die Leuchtmittel gestalten soll. Hab GU10/E14/E27 Fassungen.
Kannst Du mir dazu mehr erzählen? Würde auch gerne meine LEDs nach und nach umrüsten.
Die Treiber würde ich gerne zentral einbauen (zur Not auch dezentral). Mir ist nur nicht klar wie ich die Leuchtmittel gestalten soll. Hab GU10/E14/E27 Fassungen.
Bisher sieht es so aus als müsste ich die Leuchtmittel selber bauen, nicht schön, aber eine bessere Lösung hab ich noch nicht finden können.
Als Treiber verwende ich die ELDOLED in CV Ausführung und die 6 W Voltus Spots.
Die Treiber und die Dimmung soll angeblich zentral gut funktionieren, man muss halt auf die Leitungslänge (Spannungsabfall) extrem achten, alternativ kann ein 7x1,5 oder 5x2,5 gelegt werden.
Also mit langer Leitungslänge habe ich es noch nicht getestet, aber direkt an den Treiber angeschlossen und mit den Wago Dalikonfigurator konfigueriert, funktioniert das ganze schonmal gut.
Wenn Du die Leitungen zu den Deckenlampen und Wandlampen jeweils separat gelegt hast, dann hast Du die Möglichkeit die Hochvolt-LED-Lampen mit einem Dimmer zu dimmen, welcher in der Verteilung eingebaut wird. Der kann dann per DALI oder 0-10V oder etc. angesteuert werden. Sollte dieses nicht so sein, dann musst du Treiber an der Lampe selbst unterbringen und dieses dann mit DALI ansteuern, das geht aber dann wiederum nur bei der 5-adrigen Leitung.Auch habe ich bisher noch völlig freie Hand was die Ansteuerung der zukünftigen Leuchten angeht. Verbaut ist eine WAGO 750-841. Hatte bisher mit DALI, DMX und 1-10V geliebäugelt, tendiere aber zu DALI.
Die 60 Volt bezog sich auf die Gesamtspannung die eine Konstantstromquelle liefert. Ich habe das Gefühl wir reden von verschiedenen Systemen. Ich rede von einer Konstantstromquelle und Du bestimmt von einer Konstantspannungsquelle. Da sieht die Geschichte natürlich etwas anders aus, dann wäre in Deinem Fall der Spannungsfall bei 10m schon 1,2 Volt. Ist nur die Frage ob man 1,2V sieht.Hallo Player Ben,
warum redest du von 60V? Ich meine 24 V. Wenn man da 20 spots a 6 W dran hat, erreichen die 24 V nicht das ende der Leitung.
Du dimmst wsl mit CC oder?
... baue ich da eine Antenne?
Von Meanwell gibt es kleine Konstantstromquellen für verschiedene Ströme (CC) die mit 24V (bis 36V) arbeiten. (LDD-350L)
Nachteil ist nur, dass das minimale Dimmlevel 6% vom Ausgangsstrom ist und das war mir zu hoch (zu hell).