habe die kosten für die baugruppen auch nicht im kopf, aber denke für zuhause brauchst du ja keine besonders schnelle cpu. dann musst du halt noch überlegen wieviele ein/ausgänge du brauchst. und natürlich brauchst du für die ausgänge auch noch relais(schütze) wenn du verbraucher damit an und ausschalten willst.
ich würde gar nicht Siemens verwenden. Beckhoff oder Wago bieten Controler mit Ethernet an. Controlerpreis liegt bei etwas über 200€ und Eingänge 8-kanalig bei glaube ca 30€. Baugrösse ist auch für den Verteiler besser geeignet.
Programmierung ist annähernd wie bei Step-7 (CodeSys)
Also ich hab ne 315 DP bei mir eingebaut. Klar eindeutig überdimensioniert. Bei nem bekannten (der wollte das auch) hab ich ne 312C eingebaut. Er kommt mit Rollo-,Licht- und Solarsteuerung auch auf ca. 60 ausgänge und Eingänge.Zusätzlich hat er auch noch ein TP170B.
Er hat seine Teile bei Ebay ersteigert, da man da die Baugruppen um einiges billiger bekommt.
Ich hab bei mir und bei Ihm externe Relais eingebaut. Hab dazu von der Firma Finder Installationsschütze (1ne Automatenbreite) verwendet, welche 20A Schalten können.
Zu der Frage mit dem Netzgerät -> kommt drauf an wofür du noch überall die 24V benötigst. Wenns nur bei den Relais bleibt reicht eigentlich ein 3A Nezteil. Es werden ja nie alle Relais gleichzeitig geschaltet.) Eingebaut ist bei ihm ein 5A Netzteil.