LOGO Heizstab 3 stufig mit Logo

andybehr

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo in die Runde,
ich habe auf den ersten Blick ein scheinbar lächerliches Problem.
Ich möchte ein 3 stufigen Heizstab über meine Solax Adapterbox mit nur 2 eingängen steuern.
Wenn
Eingang 1= Stufe 1
Eingang 2= Stufe 2
Eingang 1+2 = Stufe 3
Ich bekomme zwar das Einschalten mit Selbsthalterelais hin, aber das Rücksetzen will mir nicht gelingen. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, mein Fehler hätte es deutlicher schreiben sollen.
So ist die Aufgabe:
Stufe1 = Ausgang 1
Stufe 2 = Ausgang 1+2
Stufe 3 = Ausgang 1+2+3
Bedingungen:
Stufe 1 = Eingang 1
Stufe 2 = Eingang 2
Stufe 3 = Eingang 1+2
 
Nein, macht er leider nicht.
Z.b. in Stufe 1 (eingang1 und nur Eingang 1, nicht 1oder2) =nur Ausgang 1,
in Stufe 2 ( eingang2 nur Eingang 2) = Ausgang 1+2.
In Stufe 3 (Eingang 1+2) benötige ich Ausgang 1+2+3
 
Verbinde Eingang 1 mit einem Oder
Verbinde Eingang 2 mit dem selben Oder
Dieses Oder verbinde mit Ausgang 1
Verbinde Eingang 2 direkt mit Ausgang 2
Verbinde Eingang 1, 2 mit einem Und
Verbinde dieses Und mit Ausgang 3

Das ist der Vorschlag von @DeltaMikeAir.
Nur anders beschrieben.
 
Nein, macht er leider nicht.
Z.b. in Stufe 1 (eingang1 und nur Eingang 1, nicht 1oder2) =nur Ausgang 1,
in Stufe 2 ( eingang2 nur Eingang 2) = Ausgang 1+2.
In Stufe 3 (Eingang 1+2) benötige ich Ausgang 1+2+3
Ausgang 1 wird aber angesteuert, wenn nur Eingang 1 oder nur Eingang 2 oder beide an sind.

Solche Logiken zu erkennen, ist ein wichtiger Part des Programmierer-Jobs.
;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
E1 = A1
E2 = A2
E1 & E2 = A3

A1 und A2 kannst du direkt zuweisen
für A3 einfach ein & (und) und dessen Eingänge mit E1 und E2 beschalten

sollte genau das machen was du haben willst.
 
A1 und A2 kannst du direkt zuweisen
Nein, passt nicht zu seiner Anforderung.
E1 = A1
E2 = A2
E1 & E2 = A3
Bei nur E2 sollen ja zwei Heizstäbe aktiv sein. Bei nur E1 ein Heizstab und beide E drei Heizstäbe

So ist die Aufgabe:
Stufe1 = Ausgang 1
Stufe 2 = Ausgang 1+2
Stufe 3 = Ausgang 1+2+3
Bedingungen:
Stufe 1 = Eingang 1
Stufe 2 = Eingang 2
Stufe 3 = Eingang 1+2
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da sollte man ev. noch mal hinterfragen was da wirklich rauskommt

Aber ja, wenn man das Binär betrachtet habt ihr recht.
Die Frage ist aber auch noch wie der Heizstab wirklich geschaltet wird.

Sollten das 3 Schütz sein, dann Stimmt natürlich folgende:
E1 = A1
E2= A1+A2
E1+E2= A1+A2+A3

Dann müssen zwei & verwendet werden.

Selbsthalterelais wären aber weiterhin nicht notwendig, hier reicht einfachste Logik.
 
Zurück