Hallo,

wenn ich meinen Server verbinde kann ich verschiedene Items browsen, welche mir (ich vermute mal) von meiner SPS zur Verfügung gestellt werden. Nun möchte ich diesen Items aber ein neues hinzufügen. Da der Datenbaustein, in den ich Werte schreiben will, dieser ist in der Liste nicht vorhanden. Wie löse ich denn dieses Problem?? Also ich will meinem Server sageb, schreibe mir auf DB10, in Datenwort 8, in Wort 0 einen wert von 1. Ich hoffe ich habe das ausreichend erklärt.

Gruß
 
Hallo,

wie man das macht ist je nach OPC Client unterschiedlich.
Hier eine Bescheibung wie man mit dem OPC Scout über den OPC Server der SIMATIC NET auf eine S7 200 zugreifen kann:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21601179

Wenn Du selber einen OPC Client programmieren willst (Z.B. mit VB6) musst Du eine dazugehörige dll referenzieren.
(Z.B. OPCDAautomation.dll)

Gruß
Eleu

Edit: Übrigens die S7 stellt nicht die Items bereit.
Es ist vielmehr so, dass der OPC Server auf die S7 mit einem propriterären Siemens Protokolltreiber zugreift.
Der Kommunikationsstandard der von der OPC- Foundation festgelegt wird, beinhaltet die Kommunikation vom OPC Server zum OPC Client über DCOM (Beim OPC-DA Server)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem OPC Scout kannst du mit "New Definition" auch sogenannte Aliase anlegen. Dies ist aber nicht empfehlenswert da es leicht inkonsistent werden kann.

Ich hatte das hier mal ausführlicht beschrieben, aber da die Suchfunktion seit der Umstellung des Forums nicht mehr funktioniert...
 