Hallo zusammen,

ich komme einfach nicht darauf (auch google hilft mir nicht), wie ich Makros aus Codesys 2.3 in e!cockpit importiere.
Konkret geht es um das HLK-Anlagenmakro. Auf dieser Seite gibt es zwar eine Beschreibung für e!Cockpit https://www.wago.com/de/search?text...ance&f=:resultType:download:docCategory1:DL_3, aber nur Anlagenmakros für Codesys 2.3 zum downloaden.
Das sind alles "*.exp"-Dateien. Und irgendwie bekomme ich die nicht importiert. Ich kann nur "*.export" importieren.

Ich weiß, eine Anfängerfrage. Aber ich sitze schon Stunden daran.
Wäre toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann.

Danke und Grüße
Marc
 
Hi Marc,

die Macros findest du im Verzeichnis:

C:\ProgramData\WAGO Software\e!COCKPIT\SampleApplications\Sample Projects for e!COCKPIT\WagoAppHVAC_Macros

Dort sind auch Anleitungen zu den Macros und für das importieren.

Gruß

Mavorkit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mj112

Es gibt die Makros auch für E!cockpit: WagoAppBuildingHVAC
https://www.wago.com/ch-de/d/15526 Anwendungshinweis.
https://www.wago.com/ch-de/d/2122092 Bibliotheksbeschreibung

Importieren musst du sie über den Bibliotheksverwalter. Sollte aber alles im Anwendungshinweis vermerkt sein.

In E!Cockpit unter Updates kannst du Demo Projekte installieren. Dann Öffnen, und WagoAppHVAC_Macros wählen. Dort sind alle wichtigen Daten hinterlegt.

Gruss

Samus

Edit: Da war einer schneller...:cool:
 
Hi!
Perfekt. Aus dem Mix beider Antworten habe ich es hin bekommen!
Herzlichen Dank

Hallo,
ich stehe grade vor dem selben Problem...
Ich möchte über ecockpit eine der HLK Makros verwenden, leider finde ich den Anwendungshinweis keine Hilfe!
Ebenso finde ich auf meinen PC den Pfad nicht
C:\ProgramData\WAGO Software\e!COCKPIT\SampleApplications\Sample Projects for e!COCKPIT\WagoAppHVAC_Macro