aus der Doku zu S7-Safety...
Darf ich in einem F-Programm einen Standart-Datenbaustein auslesen und beschreiben wenn es sich um _keine_ Sicherheitsrelevanten Daten handelt?
Die SPS Meckert zumindest nicht
..
Demnach darfst du einen Standard-Datenbaustein im F-Programm nicht nutzen.Nicht zulässig ist der Zugriff im F-Programm auf folgende Daten des Standard Programm:
● Zähler (fehlersichere Zähler werden über F-Applikationsbausteine aus der F-BibliothekDistributed Safety (V1) realisiert: F_CTU, F_CTD, F_CTUD)
● Zeiten (fehlersichere Zeiten werden über F-Applikationsbausteine aus der F-BibliothekDistributed Safety (V1) realisiert: F_TP, F_TON, F_TOF)
● Datenbausteine des Standard-Anwenderprogramms
● Datenbausteine (F-DBs) über "OPN DI"
● Datenbausteine, die automatisch ergänzt wurden– Ausnahme: bestimmte Daten im F-Peripherie-DB und im F-Global-DB desSicherheitsprogramms
● Peripheriebereich: Eingänge
● Peripheriebereich: Ausgänge
aus der Doku zu S7-Safety.
Demnach darfst du einen Standard-Datenbaustein im F-Programm nicht nutzen.
Das war bei Distributed Safety in Step 7 Classic so, bei TIA darfst du im Safety Programm auf Standard Datenbausteine zugreifen
Hallo in die Runde.aus der Doku zu S7-Safety.
Demnach darfst du einen Standard-Datenbaustein im F-Programm nicht nutzen.