TIA Immer Ein / Immer Aus Merker aus Systemmerker oder selbst Programmiert?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn der OB40 mit einen Prozessalarm oder der OB35 Weckalarm,
genau in der "ODER-Verknüpfung" (Punkt 1) zuschlägt (...)
Ich sehe da auch kein Problem. Die #AUX_... Variablen sind doch lokale Variablen (TEMP? STAT?). Auf die greifen andere OB/Tasks gar nicht zu. Auf TEMP zugreifen geht gar nicht, auf STAT geht nur über globalen Zugriff via IDBxx.DBXxx.
 
U M1.0
R M1.0
UN M1.1
S M1.1

Ist bei mir immer am Anfang von OB 1

Auf Beschreiben von Merkern im MW 0 im normalen Programm steht die TODESSTRAFE
(MB0: Taktmerker, MB1: True, False, Anlauf, . . .)
 
Zurück
Oben