- Beiträge
- 5.883
- Reaktionspunkte
- 1.063
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe hier ein merkwürdiges Phänomen welches ich mir nicht erklären kann.
Tia 15_1 Upd 3
CPU: 315F-2 PN/DP (Bild flanke_cpu)
Ich habe eine Fc mit einem IN-Parameter und 3 IN-OUT (Bild flanke_fc)
Beim ERSTEN Aufruf der FC wird der in-Parameter nicht in die FC übernommen. (Bild flanke_geht_nicht)
Alle folgenden Aufrufe funktionieren
Rufe ich den FC vorher einmal auf geht es. Aber durch den 0-Merker wird dieser Aufruf der FC ja gar nicht gemacht. (Bild flanke_geht)
Jemand eine Idee? Oder hab ich gerade ein Brett vorm Kopf.
EDIT
Mache ich aus dem Parameter Start eine IN_Out geht auch der erste Aufruf.
Das hat dann aber den gravierenden Nachteil, dass ich am Start keine UND/Oder-Verknüpfungen oder sonstiges dran schreiben kann.
Ich habe hier ein merkwürdiges Phänomen welches ich mir nicht erklären kann.
Tia 15_1 Upd 3
CPU: 315F-2 PN/DP (Bild flanke_cpu)
Ich habe eine Fc mit einem IN-Parameter und 3 IN-OUT (Bild flanke_fc)
Beim ERSTEN Aufruf der FC wird der in-Parameter nicht in die FC übernommen. (Bild flanke_geht_nicht)
Alle folgenden Aufrufe funktionieren
Rufe ich den FC vorher einmal auf geht es. Aber durch den 0-Merker wird dieser Aufruf der FC ja gar nicht gemacht. (Bild flanke_geht)
Jemand eine Idee? Oder hab ich gerade ein Brett vorm Kopf.
EDIT
Mache ich aus dem Parameter Start eine IN_Out geht auch der erste Aufruf.
Das hat dann aber den gravierenden Nachteil, dass ich am Start keine UND/Oder-Verknüpfungen oder sonstiges dran schreiben kann.
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: