Hallo zusammen,
wir haben an unserer Anlage die BNI0072 / BNI IOL-802-000-Z036 Smart Light von Balluff verbaut. Über diese Segment Lampe möchten wir eine Taktzeit visualisieren.
Das heißt, wenn ein Bauteil am Bearbeitungsplatz vorhanden ist, soll eine Zeit im Hintergrund laufen und die LED's schalten.
Die LED's 1-16 sollen Grün, die LED's 17-18 Gelb und die LED's 19-20 Rot leuchten.
Angeschloßen sind die Balluff Lampen an ein IO-Link von Siemens (6ES7 137-6BD00-0BA0) und dieses auf eine ET200SP.
Über das Programm S7-PCT habe ich entsprechend die Parameter der Lampen angepasst.
Den Operating Mode habe ich auf Flexible Mode gestellt, um die Farben der einzelnen LED's anpassen zu können. (Sollte auf den Bildern zusehen sein).
Im SPS Programm schalte ich ledglich die Ausgänge der einzelnen LED's Ein oder Aus.
Dies funktioniert soweit auch, nun möchte ich jedoch, dass beim Transport des Bauteiles alle LED's Weiß blinken und hier hänge ich leider.
Ich habe mir bei Siemens den Baustein IO_Link_Devices heruntergeladen, um über diesen, die Farbe der LED's ändern zu können.
Den Baustein habe ich in mein Programm eingefügt und mir das so vorgestellt, dass beim Ändern des Signales REQ, die Einstellung an die Segment Lampe geschrieben wird. Jedoch ändert sich bei mir nichts.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Thema und könnte mir weiterhelfen?





wir haben an unserer Anlage die BNI0072 / BNI IOL-802-000-Z036 Smart Light von Balluff verbaut. Über diese Segment Lampe möchten wir eine Taktzeit visualisieren.
Das heißt, wenn ein Bauteil am Bearbeitungsplatz vorhanden ist, soll eine Zeit im Hintergrund laufen und die LED's schalten.
Die LED's 1-16 sollen Grün, die LED's 17-18 Gelb und die LED's 19-20 Rot leuchten.
Angeschloßen sind die Balluff Lampen an ein IO-Link von Siemens (6ES7 137-6BD00-0BA0) und dieses auf eine ET200SP.
Über das Programm S7-PCT habe ich entsprechend die Parameter der Lampen angepasst.
Den Operating Mode habe ich auf Flexible Mode gestellt, um die Farben der einzelnen LED's anpassen zu können. (Sollte auf den Bildern zusehen sein).
Im SPS Programm schalte ich ledglich die Ausgänge der einzelnen LED's Ein oder Aus.
Dies funktioniert soweit auch, nun möchte ich jedoch, dass beim Transport des Bauteiles alle LED's Weiß blinken und hier hänge ich leider.
Ich habe mir bei Siemens den Baustein IO_Link_Devices heruntergeladen, um über diesen, die Farbe der LED's ändern zu können.
Den Baustein habe ich in mein Programm eingefügt und mir das so vorgestellt, dass beim Ändern des Signales REQ, die Einstellung an die Segment Lampe geschrieben wird. Jedoch ändert sich bei mir nichts.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Thema und könnte mir weiterhelfen?