Hallo,
Ich habe bei einem neuen ProjektAntriebe Sinamics S120 in Kompaktbauform und soll diese überProfinet mit Profisafe anbinden.
Nach der Aktivierung desProfisafe-Moduls 30 unter Optionen wird automatisch der Adressbereichab 1024 vorgeschlagen. Speichern und übersetzen bringt damitfolgende Fehlermeldungen.
Speichern und übersetzen (13:5394):
Beim Ausgangsadressbereich (Adresse1024, Länge 6 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nichtabgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (996:1060):
Die E/A-Adresse:[ 1024...1029 ] darfdas maximale Prozessabbild der CPU:[ 1024 ] nicht überschreiten
Speichern und übersetzen (1230:3000):
Die Systemdaten konnten nicht neuerzeugt werden, da Ihre Konfiguration inkonsistent ist
Ich habe daraufhin versuchsweisezunächst das Prozessabbild auf 256 verkleinert, dann dieProfisafe-Adressen ebenfalls auf 256 verkleinert um danach dasProzessabbild wieder zu vergrößern. (eine Änderung ohneVerkleinerung des Abbildes war gar nicht möglich). Nun bringtSpeichern und übersetzen folgende Fehlermeldungen.
Speichern und übersetzen (13:5394):
Beim Ausgangsadressbereich (Adresse256, Länge 6 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nichtabgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (1855:8232):
Beim (Sub-)Modul "PROFIsafe"auf Steckplatz = 1.2 sind die Adressen nicht außerhalb des CPUProcessabbildes (ab 1024).
Speichern und übersetzen (1230:3000):
Die Systemdaten konnten nicht neuerzeugt werden, da Ihre Konfiguration inkonsistent ist
Die jeweils zweiten Meldungenwidersprechen sich. Was mache ich falsch ? Ich habe auch schon mitanderen Profinet CU´s versucht. Immer mit dem gleichen Ergebnis. BeiProfibus CU´s werden beim Anlegen sofort Adressen im Prozessabbildvorgeschlagen.
Auch bei der Siemens-Applikationsbeschreibung “Ansteuerung der Safety Integrated Extended Functions der CU320-2 über PROFIsafe mit PROFINET SINAMICS S120" von Oktober 2010 führt das Speichern und übersetzen zu den gleichen Fehlermeldungen wie bei meinem zweiten Versuch. Hier liegen die Profisafe-Adressen ebenfalls im Prozessabbild.
Ich arbeite mit dem neuesten Step 7 Servicepack und Simotion Scout 4.2.
Gruß
Robby
Ich habe bei einem neuen ProjektAntriebe Sinamics S120 in Kompaktbauform und soll diese überProfinet mit Profisafe anbinden.
Nach der Aktivierung desProfisafe-Moduls 30 unter Optionen wird automatisch der Adressbereichab 1024 vorgeschlagen. Speichern und übersetzen bringt damitfolgende Fehlermeldungen.
Speichern und übersetzen (13:5394):
Beim Ausgangsadressbereich (Adresse1024, Länge 6 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nichtabgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (996:1060):
Die E/A-Adresse:[ 1024...1029 ] darfdas maximale Prozessabbild der CPU:[ 1024 ] nicht überschreiten
Speichern und übersetzen (1230:3000):
Die Systemdaten konnten nicht neuerzeugt werden, da Ihre Konfiguration inkonsistent ist
Ich habe daraufhin versuchsweisezunächst das Prozessabbild auf 256 verkleinert, dann dieProfisafe-Adressen ebenfalls auf 256 verkleinert um danach dasProzessabbild wieder zu vergrößern. (eine Änderung ohneVerkleinerung des Abbildes war gar nicht möglich). Nun bringtSpeichern und übersetzen folgende Fehlermeldungen.
Speichern und übersetzen (13:5394):
Beim Ausgangsadressbereich (Adresse256, Länge 6 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nichtabgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (1855:8232):
Beim (Sub-)Modul "PROFIsafe"auf Steckplatz = 1.2 sind die Adressen nicht außerhalb des CPUProcessabbildes (ab 1024).
Speichern und übersetzen (1230:3000):
Die Systemdaten konnten nicht neuerzeugt werden, da Ihre Konfiguration inkonsistent ist
Die jeweils zweiten Meldungenwidersprechen sich. Was mache ich falsch ? Ich habe auch schon mitanderen Profinet CU´s versucht. Immer mit dem gleichen Ergebnis. BeiProfibus CU´s werden beim Anlegen sofort Adressen im Prozessabbildvorgeschlagen.
Auch bei der Siemens-Applikationsbeschreibung “Ansteuerung der Safety Integrated Extended Functions der CU320-2 über PROFIsafe mit PROFINET SINAMICS S120" von Oktober 2010 führt das Speichern und übersetzen zu den gleichen Fehlermeldungen wie bei meinem zweiten Versuch. Hier liegen die Profisafe-Adressen ebenfalls im Prozessabbild.
Ich arbeite mit dem neuesten Step 7 Servicepack und Simotion Scout 4.2.
Gruß
Robby