-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einen Inkrementellen Geber mit einer S7-312C auswerten.
Nun habe ich eine Frage:
Es handelt sich um ein Gegentaktsignal HTL und ich bekomme die 2 Impulse A & B sowie die Z bzw. N Spur.
Wie ich A & B anschließe ist mir klar, nur was mach ich mit den negierten Signalen A' und B', bzw Z'?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Steckerbelegung CPU 312C Stecker X1
[TABLE="class: table_default, width: 100%"]
[TR="class: first"]
[TH="class: default_Cell"] Anschluss[/TH]
[TH="class: default_Cell"] Name/
Adresse
[/TH]
[TH="class: default_Cell"] Zählen
[/TH]
[TH="class: default_Cell"] Frequenzmessen
[/TH]
[TH="class: default_Cell"] Pulsweitenmodulation[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 1[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[TD="class: default_Cell, colspan: 3"] Nicht angeschlossen[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 2[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.0[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Spur A/Impuls[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Spur A/Impuls[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 3[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.1[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Spur B/Richtung[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Spur B/Richtung[/TD]
[TD="class: default_Cell"] 0/do not use[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 4[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.2[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Hardwaretor[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Hardwaretor[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Hardwaretor[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 5[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.3[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Spur A/Impuls[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Spur A/Impuls[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 6[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.4[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Spur B/Richtung[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Spur B/Richtung[/TD]
[TD="class: default_Cell"] 0/do not use[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 7[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.5[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Hardwaretor[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Hardwaretor[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Hardwaretor[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 8[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.6[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Latch[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 9[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.7[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Latch[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 10[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 1.0[/TD]
[TD="class: default_Cell, colspan: 3"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 11[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 1.1[/TD]
[TD="class: default_Cell, colspan: 3"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 12[/TD]
[TD="class: default_Cell"] 2 M[/TD]
[TD="class: default_Cell, colspan: 3"] Masse[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ich möchte gerne einen Inkrementellen Geber mit einer S7-312C auswerten.
Nun habe ich eine Frage:
Es handelt sich um ein Gegentaktsignal HTL und ich bekomme die 2 Impulse A & B sowie die Z bzw. N Spur.
Wie ich A & B anschließe ist mir klar, nur was mach ich mit den negierten Signalen A' und B', bzw Z'?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar

Steckerbelegung CPU 312C Stecker X1
[TABLE="class: table_default, width: 100%"]
[TR="class: first"]
[TH="class: default_Cell"] Anschluss[/TH]
[TH="class: default_Cell"] Name/
Adresse
[/TH]
[TH="class: default_Cell"] Zählen
[/TH]
[TH="class: default_Cell"] Frequenzmessen
[/TH]
[TH="class: default_Cell"] Pulsweitenmodulation[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 1[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[TD="class: default_Cell, colspan: 3"] Nicht angeschlossen[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 2[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.0[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Spur A/Impuls[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Spur A/Impuls[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 3[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.1[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Spur B/Richtung[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Spur B/Richtung[/TD]
[TD="class: default_Cell"] 0/do not use[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 4[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.2[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Hardwaretor[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Hardwaretor[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Hardwaretor[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 5[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.3[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Spur A/Impuls[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Spur A/Impuls[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 6[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.4[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Spur B/Richtung[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Spur B/Richtung[/TD]
[TD="class: default_Cell"] 0/do not use[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 7[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.5[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Hardwaretor[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Hardwaretor[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Hardwaretor[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 8[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.6[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 0: Latch[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 9[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 0.7[/TD]
[TD="class: default_Cell"] Kanal 1: Latch[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[TD="class: default_Cell"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 10[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 1.0[/TD]
[TD="class: default_Cell, colspan: 3"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 11[/TD]
[TD="class: default_Cell"] DI + 1.1[/TD]
[TD="class: default_Cell, colspan: 3"] -[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: default_Cell"] 12[/TD]
[TD="class: default_Cell"] 2 M[/TD]
[TD="class: default_Cell, colspan: 3"] Masse[/TD]
[/TR]
[/TABLE]