Inkrementalgeber an TM Count 2x24V anschließen

Inverso

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS-Gemeinde,

ich besitze einen Inkrementalgeber 5-24 VDC mit Invertierung und möchte diesen an eine Zählerkarte TM Count 2x24V anschließen.
Ich habe nun alle Anschlussmöglichkeiten der Signaladern des Encoders und den Kanälen A und B der Zählkarte ausprobiert und bekomme einfach keine Signale.

Ich bin für jede mögliche Fehlerthese dankbar.

Vielen Dank im voraus.
 
Nur das Anschliessen alleine reicht auch nicht ... du musst das Ding auch noch softwareseitig freigeben. Lies dir mal die Beschreibung des Koppelbereichs durch ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deinen Impuls Larry (y).
Mein Gedankengang das ich zumindest Feedback über die LED´s der A und B Kanälen an der TM Count, über ein korrektes physikalisches Anschließen des Gebers bekomme ist wahrscheinlich falsch.
 
Dein Gedankengang war schon ganz richtig, über die LEDs bekommst du eine direkte Rückmeldung der Kanäle und auch eine erste Diagnose ist darüber möglich. Was bekommst du denn da angezeigt.
Weitere Frage wäre ob die richtige BaseUnit im Einsatz ist.
 
Zurück