Guten Morgen,
leider habe ich schon erfolglos die Suche bemüht.
Mir gehts um die bibliotheksfähige Programmierung.
Der Ausgang eines Zählers wird als Word ausgegeben (Temp-Bereich: Zaehlwert - Word).
Wenn ich diesen Wert mit Hilfe des Vergleichers auswerten möchte, benötige ich einen Int Wert.

Wie kann ich in der bibliotheksfähigen Programmierung ein Word Format in ein Int Format umwandeln?
Ein wti (word to int) Befehl existiert leider nicht.
 
Danke für die Antworten. Das habe ich auch getestet. Beim ersten Versuch war beim Kollegen noch ein anderer Fehler vorhanden, so dass der Movebefehl nicht funktionierte. Habe dann den Movebefehl bei mir getest und es lief auf Anhieb.
L Word-Wert
T Int-Wert

Später liefs beim Kollegen auch. Warum nicht sofort, bleibt mir ein Rätsel.
Vielen Dank für die Antwort.
 