Interbus an S7 400 - Migration CMD

Nullblicker

Level-2
Beiträge
19
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüße euch,

Erst einmal die Beschreibung der relevanten Anlagenteile:

20150218_131935.jpg

S7 400 in Verbindung mit zwei Interbusanschaltbaugruppen. Die Anschaltbaugruppen sind schon in die Jahre gekommen. Die Busteilnehmer beider Anschaltbaugruppen wurden mit CMD 4.32 logisch adressiert. CMD 4.32 wird zur Zeit noch auf einem Win95-Rechner für die Diagnose genutzt. Die Interbusanschaltbaugruppen sollen nun durch neue Anschaltbaugruppen (IBS S7 400 ETH DSC/I-T) ersetzt werden. Dabei soll auch die Software CMD 4.62 zur Diagnose eingesetzt werden, so dass der Win95-Rechner verschwinden kann.

Nun die Frage an euch:
Ist eine problemlose Migration der beiden CMD-Projekte auf die neuere Version möglich? Ich habe nämlich gehört, dass es Probleme mit den P-,Q-, bzw. IM-Bereichen in der S7 geben soll.

Im Anhang befinden sich noch Bilder mit den Eingangs- und Ausgangsadressen der beiden Adapter, wobei ich den Grund für die damalige Aufteilung dieser Adressen auch nicht nachvollziehen kann. Phoenix Contact wurde auch schon kontaktiert, leider konnte das keine genaue Aussage getroffen werden.

Vielen Dank für eure Hilfe,
Beste Grüße
 

Anhänge

  • 20150218_132037.jpg
    20150218_132037.jpg
    573,4 KB · Aufrufe: 9
  • 20150218_132030.jpg
    20150218_132030.jpg
    583,6 KB · Aufrufe: 6
  • 20150218_132021.jpg
    20150218_132021.jpg
    578,2 KB · Aufrufe: 4
  • 20150218_132014.jpg
    20150218_132014.jpg
    589,2 KB · Aufrufe: 4
Hallo,

an sich ist dem CMD erstmal egal was beim S5-Adapter parametriert wird. Ein paar Infos wären nicht schlecht. Zb mit welcher Betriebsart der Bus läuft. Kannst mir auch mal das Projekt incl bg4-Datei schicken. Wieso tauscht ihr die Karten aus? Wegen der ETH-Funktionalität?

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo André,
Die Karten werden aufgrund der Alterung und der erweiterten Funktionalität der neuen Karten ausgetauscht. Die Betriebsart ist asynchron ohne Synchronisierungsimpuls.
Brauchst du noch Infos?
 