Es gibt einige Neuigkeiten zu den Anweisungen im TIA Portal V17.
– Sie können anfordern, dass die Backup-CPU zur Primary-CPU wird und damit die Kontrolle des Prozesses übernimmt.
- Die bestehende Anweisung "D_ACT_DP" wurde wie folgt erweitert: Wenn Sie Ihre S7-1500-oder ET-200-CPU als I-Device projektiert haben, können Sie die I-Device-Funktionalität im Programm dieser CPU mit der Anweisung "D_ACT_DP" aus- bzw. einschalten.
- Mit der neuen Anweisung "Get_AlarmResources" ermitteln Sie bei einer S7-1500-CPU die Anzahl der Meldungen, für die in Ihrer CPU momentan Speicherplatz zur Verfügung steht.
- Die bestehende Anweisung "RH_CTRL" wurde wie folgt erweitert: – Sie können den Systemzustand "SYNCUP" anfordern.
– Sie können anfordern, dass die Backup-CPU in den Betriebszustand "STOP" geht.
Folgende Verbindungseigenschaften können Sie auslesen bzw. vorgeben:
- Die bestehende Anweisung "Get_SMC_Info" wird jetzt auch von S7-1200-CPUs unterstützt.
- Die bestehenden Anweisungen "FileWriteC" und "FileReadC" werden jetzt auch von S7-1200-CPUs unterstützt.
- Die bestehenden Anweisungen "ServerMethodPre" und "ServerMethodPost" werden jetzt auch von S7-1200-CPUs unterstützt.
- Mit den neuen Anweisungen "OPC_UA_ReadList_C", "OPC_UA_WriteList_C" und "OPC_UA_MethodCall_C" wird die Hantierung von S7-1500- und ET-200-CPUs als OPC UAClient vereinfacht. Jede dieser Kompaktanweisungen zeichnet sich dadurch aus, dass nur diese eine Anweisung parametriert und zur Ausführung gebracht werden muss, um ihre Aufgabe als OPC UA Client zu erfüllen.
- Die bestehende Anweisung „MB_CLIENT“ (MODBUS TCP) wurde wie folgt erweitert: Sieunterstützt jetzt die Modbus-Funktion 23, mit der innerhalb eines Auftrags Daten auf denModbus-Server geschrieben und Daten vom Modbus-Server gelesen werden.
- Mit der neuen Anweisung "TCONSettings" fordern Sie bei einer S7-1200- oder einer S7-1500-CPU eine Verbindungs-ID für eine neue OUC-Verbindung an, lesen eine Eigenschaft einer vorbereiteten oder bestehenden OUC-Verbindung aus oder geben einer vorbereiteten oder bestehenden OUC-Verbindung eine Eigenschaft vor.
– Art und Weise, wie eine TCP-Verbindung abgebaut wird:
Die Verbindung und die zugehörigen Ressourcen werden entweder sofort freigegeben mittels TCP-Reset (bisheriges Verhalten) oder die Verbindung wird mittels TCP-Finish abgebaut. Das bedeutet, dass die Ressourcen erst nach Ablauf eines Timers freigegeben werden, damit die Gegenseite eine Quittung schicken kann.
– Änderung des TTL-Werts bei UDP Multicast (nur bei S7-1500-CPUs):
Bisher konnte ein UDP-Multicast-Telegramm nicht über Router-Grenzen hinweg gesendet werden. Jetzt können Sie vorgeben, wie viele sich hintereinander befindende Router ein UDP-Multicast-Telegramm weiterleiten sollen.
– DNS Hostname
- Mit der neuen Anweisung "CommConfig" können Sie bei einer S7-1500-CPU die folgenden Kommunikationsparameter lesen und ändern:
– DNS Domainname
– DHCP ClientId
– DNS Server-Adressen
– IP Suite (IP-Adresse, Subnetzmaske, Default Gateway bzw. Default Router)
– NTP Server-Adressen (Diesen Kommunikationsparameter können Sie nicht lesen, sondern nur ändern.)
- Mit der neuen Anweisung "DQ4_CAM" (S7-1500) können Sie dieNockensteuerungsfunktionen des Ausgabemoduls DQ 4x24VDC/2A HS verwenden.