Eine vollständige Antwort kann ich dir nicht geben. Aber CP5511 kann kein Master sein. Das andere sollte funktionieren, habe es aber noch nie getestet.
WinLC auf Notebook habe ich noch nie ausprobiert.
Das geht, Kollege hat das auf seinen Rechner.
Und wie kommt er auf Ein- und Ausgänge ? Wo ist der Trick ?
Und wie kommt er auf Ein- und Ausgänge ? Wo ist der Trick ?
Kein Trick!
Code:WinLC=SPS=Profibusmaster CP5512=Profibus-Schnittstelle ET200=Profibusslave mit E/A Wo genau ist dein Problem?[/QUOTE] Die Software SIMATIC WinAC Basis und RTX unterstützen als IF-Modul nur die CPs CP5611, CP5611-A2, CP5613 und alle Versionen des CP5613-A2. Andere CPs werden nicht als IF-Modul von der WinAC Basis und RTX unterstützt. [B]Die PCMCIA Karten CP5511 und CP5512 werden ebenfalls nicht unterstützt[/B]. Hinweis: Die WinAC RTX V4.2 ist die erste RTX Version, die den CP5611 unterstützt. Benötigt wird hierzu mindestens der Ausgabestand A2 des CP5611. SIEMENS Rechner mit integriertem CP5611, ab den Ausgabeständen: "ASPC2 STEP E2 oder ASPC2 STEP R ASIC" (des CP5611) können ohne Probleme als IF-Modul für die WinAC RTX 4.2 verwendet werden.
Ich vermute mal Rudi meint den CP551x mit PMCIA
Die Software SIMATIC WinAC Basis und RTX unterstützen als IF-Modul nur die CPs CP5611,
CP5611-A2, CP5613 und alle Versionen des CP5613-A2. Andere CPs werden nicht als IF-Modul
von der WinAC Basis und RTX unterstützt.
Die PCMCIA Karten CP5511 und CP5512 werden ebenfalls nicht unterstützt.
Hinweis:
Die WinAC RTX V4.2 ist die erste RTX Version, die den CP5611 unterstützt. Benötigt wird hierzu mindestens
der Ausgabestand A2 des CP5611. SIEMENS Rechner mit integriertem CP5611, ab den Ausgabeständen:
"ASPC2 STEP E2 oder ASPC2 STEP R ASIC" (des CP5611) können ohne Probleme als IF-Modul für die WinAC RTX 4.2 verwendet werden.
[/CODE]
Ich vermute mal Rudi meint den CP551x mit PMCIA
Kein Trick!
WinLC=SPS=Profibusmaster
CP5512=Profibus-Schnittstelle
ET200=Profibusslave mit E/A
Wo genau ist dein Problem?
Irgendwas hatte ich auch schonmal mit CP5511 als DP-Master und ET200B ausprobiert (ca. 2001), ich komme nur leider nicht mehr drauf, was das war (damals war ich in einer anderen Firma). Ich meine mich zu erinnern, daß es WinLC 3 war, aber nicht auf einem Notebook sondern ein PC mit PCMCIA-Adapterkarte. Ich weiß es echt nicht mehr...ich hätte schwören können, das wir das mal übergangsweise bei einem Kunden laufen hatte
PG/PC-Schnittstelle einstellen: CP_L2_1:-->CP5512(PROFIBUS)Wie sage ich WINLC das der CP5512 die Profibusschnittstelle ist ?