Also mahl ehrlich, Kabelbruch da wo notwendig ist wird ja durch Öffner und Überwachung gemacht.
Also z.B. bei Hydraulik-Niveau, da ist der Min.-Schalter ein Öffner.
Wenn dieser keine Signal "1" mehr liefert, wird z.B. innerhalb von Zeit x eine Anlage angehalten. Da ist es egal ob das Niveau normal abgesunken ist oder Kabelbruch.
Bei anderen z.B. Endpositionen o.ä., wird halt der Schliesser abgefragt und wenn da kein Signal kommt, so wird halt nicht wietergeschalten oder weitergemacht. Den Ablauf wird dann mit 1,5 * Ablaufzeit oder Schrittüberwachungzeit überwacht und wenn nix weitergeht, wird ebenfalls angehalten ...
Notfalls werden bei entsprechenden Funktionen Antivalente Schlater eingesetzt, wo man halt den Signalwechsel mit überwacht.
Und wenn es ganz Sicher sein muß, müsste man es halt wie bei einer Safty Steuerung 2 Kreisig aufbauen