WinCC Unified keine Verbindung zur CPU

mrtommyt

Level-2
Beiträge
130
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, nächstes Problem. Hab meine CPU über Profinet mit dem MTP700 verbunden. Kann auch die Visu laden und in der Visu über die HMI-Verbindung Variablen aus der CPU in der Visu projektieren. Nach der Übertragung und Start der Visu sind diese jedoch ausgegraut und mit einem Dreieck hinterlegt.
Bin grad ratlos...IP´s stimmen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau am besten auch, dass auf dem Unified Panel immer das aktuellste Image drauf ist.
Aktuell V17 Upd. 1 von hier:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109746530/

Wenn du ein Meldecontrol in einem Bild hast, dann sollte dort eigentlich auch eine Meldung zur HMI-Verbindung angezeigt werden.
Außerdem darf die Uhrzeit zwischen PLC und Panel nicht all zu weit auseinander liegen. Am besten synchronisieren oder zum Testen per Hand stellen.
 
hab mal versucht einige Screenshots zu machen...

Image sollte das aktuellste drauf sein V17.00.00.01..01.02.00.07
 

Anhänge

  • HMI_01.PNG
    HMI_01.PNG
    162,1 KB · Aufrufe: 115
  • HMI_02.jpg
    HMI_02.jpg
    1,1 MB · Aufrufe: 116
  • Netz.PNG
    Netz.PNG
    179,3 KB · Aufrufe: 114
Ich vermute mal, da muß am Unified Panel im Control Panel noch der Zugangspunkt S7ONLINE auf TCPIP <netzwerkkarte> eingestellt werden. (ich kenne die Unified Panels nicht und weiß nicht wie das da geht und wie der Dialog heißt, üblicherweise "PG/PC Schnittstelle einstellen")

PS: S7ONLINE einstellen gibt es auf den Unified Panels nicht.

Harald
 